4-1-2 وحدات الخرج
عندما تمد وحدة الخرج جهاز الخرج بالتيار تسمى مصدر sourcing كما فى الشكل (4-6-أ) و عندما يمد جهاز الخرج وحدة الخرج بالتيار تسمى مصب sinking كما فى الشكل (4-6-ب) .وغالبا ما تستخدم وحدات الدخل المصب للربط مع المعدات الإلكترونية ويستخدم وحدات خرج مصدرللربط مع الملفات solenoids .
وحدات الخرج قد تكون : بريلاى أو بترانزستور أو بترياك . الشكل (4-7) يبين الاشكال الأساسية لوحدات الخرج بالريلاى والشكل (4-8) يبين وحدات الخرج بالترانزستور والشكل (4-9) يبين وحدات الخرج بالترياك.
4-1-2 وحدات الخرج
عندما تمد وحدة الخرج جهاز الخرج بالتيار تسمى مصدر sourcing كما فى الشكل (4-6-أ) و عندما يمد جهاز الخرج وحدة الخرج بالتيار تسمى مصب sinking كما فى الشكل (4-6-ب) .وغالبا ما تستخدم وحدات الدخل المصب للربط مع المعدات الإلكترونية ويستخدم وحدات خرج مصدرللربط مع الملفات solenoids .
وحدات الخرج قد تكون : بريلاى أو بترانزستور أو بترياك . الشكل (4-7) يبين الاشكال الأساسية لوحدات الخرج بالريلاى والشكل (4-8) يبين وحدات الخرج بالترانزستور والشكل (4-9) يبين وحدات الخرج بالترياك.
وغالبا ما نحتاج إلى مخارج تناظرية ويمكن الحصول عليها بإمداد قناة الخرج بمحول من رقمى إلى تناظرى DAC .الدخل إلى المحول هو تتابع (تسلسل) من الخانات مع كل خانة على طول خط موازى.
الشكل (4-10) يبين الوظسفة الأساسيى للمحول .
الإدخال إلى المحول هو تسلسل بت مع كل بت على طول خط مواز.
الخانة بالخط رقم 0 تعطى نبضة خرج بأرتفاع بحجم معين .
الخانة بالخط رقم 1 تعطى نبضة خرج بأرتفاع ضعف نبضة الخط رقم 0 .
الخانة بالخط رقم 2 تعطى نبضة خرج بأرتفاع ضعف نبضة الخط رقم 1 .
الخانة بالخط رقم 3 تعطى نبضة خرج بأرتفاع ضعف نبضة الخط رقم 2 .
وهكذا .
جميع المخارج تضاف (تجمع) معا لاعطاء نسخة تناظرية من الدخل الرقمى .
عندما يتغير الدخل الرقمى يتغير الخرج التناظرى يشكل درجات ويتغير الجهد بالتغيرات المصاحبة بكل خانة .
على سبيل المثال إذا كان لدينا محول 8 بت عندئذ يكون الخرج مكون من قيم لعدد 28 = 256 خطوة تناظرية.
نفترض أنه تم تحديد مدى الخرج ليكون 10 V d.c . عندئذ فإن الخانة الواحدة تعطى تغيير قدره 10/255V أو 0.04 V ونحصل على :
وعادة يتم توفير وحدات الخرج بعدد من المخارج ،على سبيل المثال : 4 to 20 mA و 0 to +5 V d.c و 0 to +10 V d.c. حيث يمكن إختيار نوع الخرج المطلوب عن طريق مفاتيح بالوحدة .
عموما يكون للوحدات نوعين من المخارج , النوع الأول يكون جميع المخارج من الوحدة لها جهد تغذية مشترك والنوع الثانى يكون لكل خرج جهد تغذيته الخاص به . الشكل (4 -11) يبين المبادئ الأساسية لهذين الشكلين من أشكال المخارج .
4-2 تكييف (تهيئة) الإشارة Signal conditioning
وغالبا ما نحتاج إلى مخارج تناظرية ويمكن الحصول عليها بإمداد قناة الخرج بمحول من رقمى إلى تناظرى DAC .الدخل إلى المحول هو تتابع (تسلسل) من الخانات مع كل خانة على طول خط موازى.
الشكل (4-10) يبين الوظسفة الأساسيى للمحول .
الإدخال إلى المحول هو تسلسل بت مع كل بت على طول خط مواز.
الخانة بالخط رقم 0 تعطى نبضة خرج بأرتفاع بحجم معين .
الخانة بالخط رقم 1 تعطى نبضة خرج بأرتفاع ضعف نبضة الخط رقم 0 .
الخانة بالخط رقم 2 تعطى نبضة خرج بأرتفاع ضعف نبضة الخط رقم 1 .
الخانة بالخط رقم 3 تعطى نبضة خرج بأرتفاع ضعف نبضة الخط رقم 2 .
وهكذا .
جميع المخارج تضاف (تجمع) معا لاعطاء نسخة تناظرية من الدخل الرقمى .
عندما يتغير الدخل الرقمى يتغير الخرج التناظرى يشكل درجات ويتغير الجهد بالتغيرات المصاحبة بكل خانة .
على سبيل المثال إذا كان لدينا محول 8 بت عندئذ يكون الخرج مكون من قيم لعدد 28 = 256 خطوة تناظرية.
نفترض أنه تم تحديد مدى الخرج ليكون 10 V d.c . عندئذ فإن الخانة الواحدة تعطى تغيير قدره 10/255V أو 0.04 V ونحصل على :
وعادة يتم توفير وحدات الخرج بعدد من المخارج ،على سبيل المثال : 4 to 20 mA و 0 to +5 V d.c و 0 to +10 V d.c. حيث يمكن إختيار نوع الخرج المطلوب عن طريق مفاتيح بالوحدة .
عموما يكون للوحدات نوعين من المخارج , النوع الأول يكون جميع المخارج من الوحدة لها جهد تغذية مشترك والنوع الثانى يكون لكل خرج جهد تغذيته الخاص به . الشكل (4 -11) يبين المبادئ الأساسية لهذين الشكلين من أشكال المخارج .
4-2 تكييف (تهيئة) الإشارة Signal conditioning
مواقع النشر (المفضلة)